05. Feb 2021, 10:21 #6501

Kopš: 08. Sep 2008

Ziņojumi: 2080

Braucu ar: 320d


05 Feb 2021, 09:58:01 @lietus rakstīja:

05 Feb 2021, 09:45:13 @sonx33 rakstīja:
jautājums par rekuperātoru, pienākošā gaisa truba iestajoties aukstumiem ir kartigi norasojusi, sanak parak švaki nosiltinata?
uzstaditajs kko murgo par jaunu māju un mitrumu iekša, kam galigi neticu..
otrs jautājums, iekarta ar rotejošo siltummaini, kur tiek likts mitrums no mājas, jo kondensata novadišana nav paredzeta?

Pienaakoshaa un izejoshaa truba jaasiltina + ienaakoshajaa trubaa jaabut vaarstam ar atsperi, lai gadiijumaa, kad pazuud elektriiba, aukstais gaiss neaizsaldee siltummaini.
Rotora siltummainim kondensaata novadiisana nav nepiecieshama jo tas lielu dalju mitruma atgriezh telpaa - liels bonuss rotora siltummainim.

paldies!
Kads butu minimalais kaučuka siltinajuma biezums?
Offline
eu_beidz
05. Feb 2021, 15:30 #6502

Kopš: 08. Mar 2017

No: Ventspils

Ziņojumi: 132

Braucu ar: dienesta auto


03 Feb 2021, 20:18:56 @labaiss rakstīja:
Ir kāds, caur kuru var Hansgrohe santehniku uzsūtīt no razotaja?

Pm 29476024

Ir, bet būs jāņem vairumā.
Offline
kasp
05. Feb 2021, 16:02 #6503

Kopš: 28. Aug 2002

Ziņojumi: 831

Braucu ar:

Nav ok
Man pienākošā gaisa truba no cieta putika - ražotāja piedāvājums. Jānopako tikai šķirbas starp trubu un sienu

Par savākto mitrumu - manai iekārtai var likt sifonu un noliet kanalizācijā vai vnk izpūš ar izmesto gaisu. Zehnder



05 Feb 2021, 09:45:13 @sonx33 rakstīja:
jautājums par rekuperātoru, pienākošā gaisa truba iestajoties aukstumiem ir kartigi norasojusi, sanak parak švaki nosiltinata?
uzstaditajs kko murgo par jaunu māju un mitrumu iekša, kam galigi neticu..
otrs jautājums, iekarta ar rotejošo siltummaini, kur tiek likts mitrums no mājas, jo kondensata novadišana nav paredzeta?
Offline
Noname
05. Feb 2021, 16:08 #6504

Kopš: 17. Feb 2005

No: Baldone

Ziņojumi: 3541

Braucu ar: cauru izpūtēju


05 Feb 2021, 10:21:38 @sonx33 rakstīja:

05 Feb 2021, 09:58:01 @lietus rakstīja:

05 Feb 2021, 09:45:13 @sonx33 rakstīja:
jautājums par rekuperātoru, pienākošā gaisa truba iestajoties aukstumiem ir kartigi norasojusi, sanak parak švaki nosiltinata?
uzstaditajs kko murgo par jaunu māju un mitrumu iekša, kam galigi neticu..
otrs jautājums, iekarta ar rotejošo siltummaini, kur tiek likts mitrums no mājas, jo kondensata novadišana nav paredzeta?

Pienaakoshaa un izejoshaa truba jaasiltina + ienaakoshajaa trubaa jaabut vaarstam ar atsperi, lai gadiijumaa, kad pazuud elektriiba, aukstais gaiss neaizsaldee siltummaini.
Rotora siltummainim kondensaata novadiisana nav nepiecieshama jo tas lielu dalju mitruma atgriezh telpaa - liels bonuss rotora siltummainim.

paldies!
Kads butu minimalais kaučuka siltinajuma biezums?


Ja telpās ir liels mitrums (pēmēram- kā tas ir žūstos apmetumiem, špaktelēm) tād tā var būt ka kondensēsies tās caurules, rasaspunksts gaisam 23 gr. C un pie relatīvā mitruma 75% ir jau 18 gr.C,
tādā gadījumā tev nepieciešama 32 mm bieza izolācija kuras lamda ir ~ 0.034 W/(m²·K). Es ieteiktu sākt ar telpas mitruma nomērīšanu.
Offline
lietus
05. Feb 2021, 16:31 #6505

Kopš: 21. Nov 2004

Ziņojumi: 2054

Braucu ar:


05 Feb 2021, 10:21:38 @sonx33 rakstīja:

05 Feb 2021, 09:58:01 @lietus rakstīja:

05 Feb 2021, 09:45:13 @sonx33 rakstīja:
jautājums par rekuperātoru, pienākošā gaisa truba iestajoties aukstumiem ir kartigi norasojusi, sanak parak švaki nosiltinata?
uzstaditajs kko murgo par jaunu māju un mitrumu iekša, kam galigi neticu..
otrs jautājums, iekarta ar rotejošo siltummaini, kur tiek likts mitrums no mājas, jo kondensata novadišana nav paredzeta?

Pienaakoshaa un izejoshaa truba jaasiltina + ienaakoshajaa trubaa jaabut vaarstam ar atsperi, lai gadiijumaa, kad pazuud elektriiba, aukstais gaiss neaizsaldee siltummaini.
Rotora siltummainim kondensaata novadiisana nav nepiecieshama jo tas lielu dalju mitruma atgriezh telpaa - liels bonuss rotora siltummainim.

paldies!
Kads butu minimalais kaučuka siltinajuma biezums?


Papeeti Paroc Havac piemeeram
Offline
lietus
05. Feb 2021, 16:34 #6506

Kopš: 21. Nov 2004

Ziņojumi: 2054

Braucu ar:


05 Feb 2021, 16:08:33 @Noname rakstīja:

05 Feb 2021, 10:21:38 @sonx33 rakstīja:

05 Feb 2021, 09:58:01 @lietus rakstīja:

05 Feb 2021, 09:45:13 @sonx33 rakstīja:
jautājums par rekuperātoru, pienākošā gaisa truba iestajoties aukstumiem ir kartigi norasojusi, sanak parak švaki nosiltinata?
uzstaditajs kko murgo par jaunu māju un mitrumu iekša, kam galigi neticu..
otrs jautājums, iekarta ar rotejošo siltummaini, kur tiek likts mitrums no mājas, jo kondensata novadišana nav paredzeta?

Pienaakoshaa un izejoshaa truba jaasiltina + ienaakoshajaa trubaa jaabut vaarstam ar atsperi, lai gadiijumaa, kad pazuud elektriiba, aukstais gaiss neaizsaldee siltummaini.
Rotora siltummainim kondensaata novadiisana nav nepiecieshama jo tas lielu dalju mitruma atgriezh telpaa - liels bonuss rotora siltummainim.

paldies!
Kads butu minimalais kaučuka siltinajuma biezums?


Ja telpās ir liels mitrums (pēmēram- kā tas ir žūstos apmetumiem, špaktelēm) tād tā var būt ka kondensēsies tās caurules, rasaspunksts gaisam 23 gr. C un pie relatīvā mitruma 75% ir jau 18 gr.C,
tādā gadījumā tev nepieciešama 32 mm bieza izolācija kuras lamda ir ~ 0.034 W/(m²·K). Es ieteiktu sākt ar telpas mitruma nomērīšanu.

Visticamaakais probleema ir nevis telpas mitruma liimenii, bet ienaakoshaas ( un izejoshaas) caurules virsmas temperatuuraa.
Offline
sonx33
05. Feb 2021, 17:30 #6507

Kopš: 08. Sep 2008

Ziņojumi: 2080

Braucu ar: 320d


05 Feb 2021, 16:34:37 @lietus rakstīja:

05 Feb 2021, 16:08:33 @Noname rakstīja:

05 Feb 2021, 10:21:38 @sonx33 rakstīja:

05 Feb 2021, 09:58:01 @lietus rakstīja:

05 Feb 2021, 09:45:13 @sonx33 rakstīja:
jautājums par rekuperātoru, pienākošā gaisa truba iestajoties aukstumiem ir kartigi norasojusi, sanak parak švaki nosiltinata?
uzstaditajs kko murgo par jaunu māju un mitrumu iekša, kam galigi neticu..
otrs jautājums, iekarta ar rotejošo siltummaini, kur tiek likts mitrums no mājas, jo kondensata novadišana nav paredzeta?

Pienaakoshaa un izejoshaa truba jaasiltina + ienaakoshajaa trubaa jaabut vaarstam ar atsperi, lai gadiijumaa, kad pazuud elektriiba, aukstais gaiss neaizsaldee siltummaini.
Rotora siltummainim kondensaata novadiisana nav nepiecieshama jo tas lielu dalju mitruma atgriezh telpaa - liels bonuss rotora siltummainim.

paldies!
Kads butu minimalais kaučuka siltinajuma biezums?


Ja telpās ir liels mitrums (pēmēram- kā tas ir žūstos apmetumiem, špaktelēm) tād tā var būt ka kondensēsies tās caurules, rasaspunksts gaisam 23 gr. C un pie relatīvā mitruma 75% ir jau 18 gr.C,
tādā gadījumā tev nepieciešama 32 mm bieza izolācija kuras lamda ir ~ 0.034 W/(m²·K). Es ieteiktu sākt ar telpas mitruma nomērīšanu.

Visticamaakais probleema ir nevis telpas mitruma liimenii, bet ienaakoshaas ( un izejoshaas) caurules virsmas temperatuuraa.

Ok, papetišu variantus, bet jā, telpa nav mitra, ielikšu mitruma savaceju taja telpa, bet neticu ka tur ir problema. Apmetums vasara pusts, sienas nokrasotas un pabeigta decembra sakuma.
Offline
Noname
05. Feb 2021, 19:45 #6508

Kopš: 17. Feb 2005

No: Baldone

Ziņojumi: 3541

Braucu ar: cauru izpūtēju


05 Feb 2021, 16:34:37 @lietus rakstīja:


Visticamaakais probleema ir nevis telpas mitruma liimenii, bet ienaakoshaas ( un izejoshaas) caurules virsmas temperatuuraa.

Pašas caurules virsmas temperatūra praktiski = āra gaisa temperatūru (es ņēmu -25) problēma ir izolācijas virsmas temperatūrā. No viņa teiktā saprotu, ka ir jau kaut kāda kaučuka izolācija virsū uzmontēta, bet viņaprāt pa maz.

[ Šo ziņu laboja Noname, 05 Feb 2021, 19:51:19 ]

Offline
Chainsaw
05. Feb 2021, 20:31 #6509

Kopš: 28. Oct 2006

Ziņojumi: 6500

Braucu ar: trimmeri

Man arī izplūdes truba ir norasojusi tā, ka pil, iekārta izslegta dēļ iekšdarbu veikšanas gan. Mitrums iekšā ap 50% apmests jūlija beigās, estrihs augusts, mitruma savācējs 40litrus diennaktī vēsi savāc
Offline
grimS
05. Feb 2021, 21:47 #6510

Kopš: 01. Jun 2007

No: Jūrmala

Ziņojumi: 2291

Braucu ar: Silvia 460HP 600NM, //M535d F11 FL, e36 M54B30 Trackday, e46 FL Coupe


04 Feb 2021, 20:23:24 @juriz rakstīja:
M-bus viena lieta, cita lieta, ka viņiem citas firmas skaitītājam nolasīšanas sistēmā nav draiveris. Varbūt vispār tā sistēma saprot tikai tās firmas skaitītājus, un tāpēc neko citu negrib.Pat nevar pieslēgt.

Tad principā saki, ka neko tur nav jēga diskutēt un jāpērk vien moduļi no tādas firmas kā apsaimniekotājs izmanto, ja? Negribas jaunus esošos Danfoss mest ārā/likt plauktā.

Man bija cerība, ka tā EU regula ir paredzēta patērētājiem un brīvam tirgum, nosakot, ka dažādām sistēmām (softiem) un moduļiem ir jābūt savstarpēji nolasāmiem.
Offline
lietus
05. Feb 2021, 22:06 #6511

Kopš: 21. Nov 2004

Ziņojumi: 2054

Braucu ar:


05 Feb 2021, 20:31:20 @Chainsaw rakstīja:
Man arī izplūdes truba ir norasojusi tā, ka pil, iekārta izslegta dēļ iekšdarbu veikšanas gan. Mitrums iekšā ap 50% apmests jūlija beigās, estrihs augusts, mitruma savācējs 40litrus diennaktī vēsi savāc

Gaazbetons?
Offline
Chainsaw
05. Feb 2021, 22:53 #6512

Kopš: 28. Oct 2006

Ziņojumi: 6500

Braucu ar: trimmeri

Ye, 240ais
Offline
fujaks
06. Feb 2021, 21:18 #6513

Kopš: 17. Apr 2009

No: Rīga

Ziņojumi: 2896

Braucu ar: prātu

Varbūt kāds var ieteikt zīmolu vai modeli vannas istabas ventilatoriem? Vajag 2 gab viens piespiedu otrs uz sensoru.
Lūdzu ierosinājumus kur meklēt, iepriekšējie bija kaut kādi dārgie no Depo, kad ieslēdz, pats sevi nedzirdu...

Ja vēl varat ieteikt tādu, kas ne tikai ir kluss, bet pilda arī funkciju, tad vispār būtu zbis.
Offline
depo
06. Feb 2021, 21:21 #6514

Kopš: 09. Jan 2006

Ziņojumi: 20951

Braucu ar: Zirgu

Blauberg - Made in Vācija, ir visādie klusie, mitruma sensors/taimeris, maksā uz pusi lētāk nekā populārākie, ko tirgo veikalos. Ņēmu pa taisno no importētāja BaltCold

Ieej Vācijas mājas lapā, atrodi modeli kādu vajag, tad sazinies ar BaltCold un nopērc.

Paņēmu SILEO 100H modeli (taimeris, mitruma sensors, kluss un daudz m3 pie tiem dB), 46.65 Eiro ar 21%.

[ Šo ziņu laboja depo, 06 Feb 2021, 21:23:19 ]

Offline
qa
06. Feb 2021, 21:29 #6515

Kopš: 09. Dec 2008

Ziņojumi: 1407

Braucu ar:


06 Feb 2021, 21:18:04 @fujaks rakstīja:
Varbūt kāds var ieteikt zīmolu vai modeli vannas istabas ventilatoriem? Vajag 2 gab viens piespiedu otrs uz sensoru.
Lūdzu ierosinājumus kur meklēt, iepriekšējie bija kaut kādi dārgie no Depo, kad ieslēdz, pats sevi nedzirdu...

Ja vēl varat ieteikt tādu, kas ne tikai ir kluss, bet pilda arī funkciju, tad vispār būtu zbis.

Ir arī depo silent modeļi ar laika un mitruma sensoriem, esmu viņus ņēmis, gan krauta, gan depo, gan Norge, reāli tikai cita firmas zīme. Iekšas visiem identiski vienādas. Cenas parasti ap 80€
Offline
cipargalva
06. Feb 2021, 21:31 #6516

Kopš: 07. Jul 2009

No: Valmiera

Ziņojumi: 6623

Braucu ar: quattro

Tas mitruma sensors reāli arī kaut ko dod?
Offline
depo
06. Feb 2021, 21:33 #6517

Kopš: 09. Jan 2006

Ziņojumi: 20951

Braucu ar: Zirgu

Un kā tev liekas? Ir tak foršāk, kad ventilators darbojas tikai tad, kad ir paaugstināts mitrums.
Offline
cipargalva
06. Feb 2021, 21:34 #6518

Kopš: 07. Jul 2009

No: Valmiera

Ziņojumi: 6623

Braucu ar: quattro

Un tas reāli arī tā strādā? Sensora jutību var regulēt?
Offline
depo
06. Feb 2021, 21:35 #6519

Kopš: 09. Jan 2006

Ziņojumi: 20951

Braucu ar: Zirgu

Gan taimeri, gan sensoru var regulēt.
Offline
cipargalva
06. Feb 2021, 21:36 #6520

Kopš: 07. Jul 2009

No: Valmiera

Ziņojumi: 6623

Braucu ar: quattro

Taimeri skaidrs.
Bet nu paldies tev.
Offline