Tēma: Apkure, santehnika

AutorsZiņojums
depo
17. Apr 2017, 13:10 #2381

Kopš: 09. Jan 2006

Ziņojumi: 20951

Braucu ar: Zirgu

Drusku patētīju, zeme-ūdens SS ar pašu augstāko COP (no 6 ražotājiem ko skatījos) piedāvā Skandināvi, šis modelis, pie 35 grādiem (ideāli ar siltajām grīdām) COP ir 5.6.

Citiem COPs 4.5-5

Te viens homo sapiens pastāsta cik tad izmaksā gadā kurināt māju ar zemes SS.

[ Šo ziņu laboja depo, 17 Apr 2017, 13:16:15 ]

Offline
JZ
17. Apr 2017, 13:45 #2382

Kopš: 31. May 2002

Ziņojumi: 9159

Braucu ar:

un ar ko tu sildīsi silto ūdeni?
Offline
depo
17. Apr 2017, 13:50 #2383

Kopš: 09. Jan 2006

Ziņojumi: 20951

Braucu ar: Zirgu

Ir SS kuriem ir arī ūdens sildīšanas opcija.
Offline
JZ
17. Apr 2017, 14:07 #2384

Kopš: 31. May 2002

Ziņojumi: 9159

Braucu ar:

palasi brošurā fine printu par to regulu, pēc kuras rēķina tevis pieminēto "efektivitāti", un redzēsi ka pa par ūdens sildīšanu tur nav pilnīgi nekā, un vēl tur daudz kas lieks, lai tikai varētu kaut kādu smuku un dumju ciparu ierakstīt brošūrā

un siltā ūdens sildīšana (+70) priekš SS, kura kompresoram patīk 25% slodze, kurā tas strādā ultraefektīvi apkures režīmā, ir ļoti smags pasākums, un tas tur var būt saražos 2-3kW siltuma (jā, zinu ka tā nav "pareizā" siltuma mērvienība) no viena 1kW elektrības, attiecīgi kopējais efektivitātes koeficents krītas un nav korekti salīdzināt "vecā" tipa SS efektivitātes koeficentu ar šo "moderno" ciparu

[ Šo ziņu laboja JZ, 17 Apr 2017, 14:07:39 ]

Offline
lietus
17. Apr 2017, 14:51 #2385

Kopš: 21. Nov 2004

Ziņojumi: 2054

Braucu ar:


17 Apr 2017, 13:10:04 @depo rakstīja:
Drusku patētīju, zeme-ūdens SS ar pašu augstāko COP (no 6 ražotājiem ko skatījos) piedāvā Skandināvi, šis modelis, pie 35 grādiem (ideāli ar siltajām grīdām) COP ir 5.6.

Citiem COPs 4.5-5

Te viens homo sapiens pastāsta cik tad izmaksā gadā kurināt māju ar zemes SS.

Konkreetajaa bukletaa aatrumaa gan neatradu cop 6, bet tas ir maarketinga cipars, bet tie 4... Ir reaals skaitlis, ja ar zemes kololektoru viss ir kaartiibaa. Tieshi zemes kontuura specifika paarsvaraa nosaka sisteemas efektivitaati. 60-62 graadi karstajam uudenim siltumsuuknjiem nav probleema. Cops tur protams nav liels, betnepiecieshamais energjijas daudzums arii nav tik buutisks, ja neplaano apsildiit baseinu, lai par to lauziitu galvu.
Offline
lietus
17. Apr 2017, 15:12 #2386

Kopš: 21. Nov 2004

Ziņojumi: 2054

Braucu ar:


17 Apr 2017, 12:27:28 @darknmy rakstīja:

17 Apr 2017, 12:19:25 @JZ rakstīja:

17 Apr 2017, 10:12:33 @depo rakstīja:
Nekad nav bijis sakars ar tādiem. Tik cik dzirdēts par tāda veida iekārtām. Zinu par to, kas man pašam ir ierīkots un bijusi saskare personīga.


tev ikdienā ir saskare ar tieši tāda veida iekārtu un sauc to par ledusskapi, un par 1:4,5 efektivitāti - tā ir pasaka, reālistiski ir 1:<4 (un tuvāk 3), bet tulīt kāds, salasījies brošūras par modernajiem katliem, nāks mani labot...


kā tur ir ar tiem siltumsūkņiem? tantes saka ka jaunie siltumsūkņi ir labi bet līdz 120kvm


Salacgriivaa centralizeetajaa siltumapgaades siteemaa ir siltumsuukņi ar kopeejo jaudu 1.1 MW un kontuuru juuraa..
Offline
Tikai_lasu
17. Apr 2017, 15:29 #2387

Kopš: 12. Dec 2013

Ziņojumi: 1126

Braucu ar:


17 Apr 2017, 12:14:55 @JZ rakstīja:

un tad par jaudu - es nevaru iedomāties kā 20kW deglis var turpināt ekonomiski strādāt ar 3kW degšanas jaudu, ko tu te centies apgalvot, es saku ka tas turpina degt ar visiem 20kW īsākus intervālus un ar vien garākām dīkstāvēm, tas arī viss, ja tu zini kaut principālā līmenī kā var panākt 20kW skurstenī vilkmi dedzinot 3 sērkociņus, lūdzu, uzmanīgi klausos! un ja pateiksi ka - kāda vēl vilkme, kad ir ventilātors, es tulīt pat pārstāšu diskutēt, jo 'nav jēgas' (tm)

Ieslēdz smadzeni. Tieši tā pat kā mašīnai- samazina granulu padevi un nosūces ventilatora jaudu. Citiem vēl aiztaisās padeves gaisa klapīte. Jā, tavam katlam ir tikai neregulējams pieplūdes ventilators, jaudīgs, neekonomisks šneks, liela malkas kurtuve ar īsu un lielu dūmeju pa taisno skurstenī, viņu tiešām tie trīs sērkociņi neuzsildīs. Manējo uzsildīs. Iesit kaut vai googlē un apskaties mūsdienu granulu katlu konstrukcijas un vadību. Un kad tu to būsi izdarījis, painteresējies kas ir vilkmes ierobežotājs. Par ko tādu tu ar noteikti neesi neko dzirdējis.
Offline
depo
17. Apr 2017, 15:35 #2388

Kopš: 09. Jan 2006

Ziņojumi: 20951

Braucu ar: Zirgu


17 Apr 2017, 14:51:36 @lietus rakstīja:
Konkreetajaa bukletaa aatrumaa gan neatradu cop 6, bet tas ir maarketinga cipars, bet tie 4...




Bet es tiko pamanīju, ka koeficentu norāda divos veidos - COP vai SCOP.

Te ir diezgan vienkārši norādīts kā COP tiek aprēķināts.

A realistic indication of energy efficiency over an entire year can be archived by using Seasonal COP or Seasonal Coefficient of Performance (SCOP) for heat. SCOP is a new methodology that gives a better indication of expected real-life performance, using COP can be considered using the "old" scale. Seasonal efficiency gives an indication on how efficient a heat pump operates over an entire cooling or heating season.

[ Šo ziņu laboja depo, 17 Apr 2017, 15:40:05 ]

Offline
dainiiz
17. Apr 2017, 15:39 #2389

Kopš: 18. Jun 2009

No: Rīga

Ziņojumi: 5243

Braucu ar: 125mm

man kaa reize ir shaize ar dumvadu pa tais no skurstenii veel no laika, kad tika kurinaats ar malku un ogleem.
Kaads man ir variants par kaadu liikumu vai izejoso diameteu skurstenii lai paildzinaatu duuma celu?

Uz doto briidi katlaa Sime FB5- kurs ari iespejams ir par mazu, prieks granulaam, ir saliktas sekcijas, lai notureetu max karstuumu katlaa.
Deglis pelltech pv20a
Man taa skiet, kajaasaak buutu ar kaut kaadaa veidaa garaaku dumvada izeju no katla, kurss dotajaa mirklii uzkarst un tas noziimee, ka karstums aiziet daleeji skurstenii.
Dumgaazu temp neesmu merijis.

[ Šo ziņu laboja dainiiz, 17 Apr 2017, 15:46:21 ]

Offline
lietus
17. Apr 2017, 15:58 #2390

Kopš: 21. Nov 2004

Ziņojumi: 2054

Braucu ar:


17 Apr 2017, 15:35:26 @depo rakstīja:

17 Apr 2017, 14:51:36 @lietus rakstīja:
Konkreetajaa bukletaa aatrumaa gan neatradu cop 6, bet tas ir maarketinga cipars, bet tie 4...




Bet es tiko pamanīju, ka koeficentu norāda divos veidos - COP vai SCOP.

Te ir diezgan vienkārši norādīts kā COP tiek aprēķināts.

A realistic indication of energy efficiency over an entire year can be archived by using Seasonal COP or Seasonal Coefficient of Performance (SCOP) for heat. SCOP is a new methodology that gives a better indication of expected real-life performance, using COP can be considered using the "old" scale. Seasonal efficiency gives an indication on how efficient a heat pump operates over an entire cooling or heating season.

Ar copiem ir daudz nianses. Piem. Apreekjinaa tiek njemti veeraa cirkulaacijas suuknji vai nee.. Ja ir veeleeshanaas var jau rakt dziljaak vispaarizgliitojoshos noluukos - pirkt standaru peec kura ir veikti meeriijumi, studeet to un izdariit secinaajumus, bet vai to vajag..
P.S.
Informaacijai zemes kontuura garums videeji siltinaatai privaatmaajai ir taas platiiba x 3-4 Tas ir aptuveni, bet taa ieskatam...
Piem 150 m2 platiibai tie buus 450-600m.
Offline
depo
17. Apr 2017, 16:07 #2391

Kopš: 09. Jan 2006

Ziņojumi: 20951

Braucu ar: Zirgu

Diez cik maksā 1m trubas ko ierok zem zemes?
Offline
calibreens
17. Apr 2017, 16:11 #2392

Kopš: 30. May 2016

Ziņojumi: 346

Braucu ar: dīzeli

Te kādam ir dziļuma (atseviški urbumi 50m un dziļāk) siltumsūknis? Kādas atsauksmes?
Offline
calibreens
17. Apr 2017, 16:14 #2393

Kopš: 30. May 2016

Ziņojumi: 346

Braucu ar: dīzeli

Ko sakat par šādu ūdens sildīšanu Vakuuma panelis
Saprotu, ka 6 mēn gadā ir siltais ūdens, kamēr apkure atpūšās
Offline
lietus
17. Apr 2017, 16:27 #2394

Kopš: 21. Nov 2004

Ziņojumi: 2054

Braucu ar:


17 Apr 2017, 16:07:29 @depo rakstīja:
Diez cik maksā 1m trubas ko ierok zem zemes?

Trubas, kaut kaads glikols ko tajaas pilda + zemes darbi + kolektora sadale ar grodu - baidos samelot bet kaadi 4k eur tiem pashiem 150m2 apsildaamaas platiibas. Kopaa kataloga taame ar parasto on/off (ne invertora) siltumsuukni ~12k eur.
Offline
lietus
17. Apr 2017, 16:31 #2395

Kopš: 21. Nov 2004

Ziņojumi: 2054

Braucu ar:


17 Apr 2017, 16:11:21 @calibreens rakstīja:
Te kādam ir dziļuma (atseviški urbumi 50m un dziļāk) siltumsūknis? Kādas atsauksmes?

Nav leetaakais prieks kontuuram. Tiem pashiem 150m2 Atkal baidos samelot, bet ja pienjemam 4x50m urbumi x 40 eur par metru = 8k eur tikai par kontuuru
Offline
Chainsaw
17. Apr 2017, 16:34 #2396

Kopš: 28. Oct 2006

Ziņojumi: 6497

Braucu ar: trimmeri

Truba pati neko dārgi nemaksā, bet ar ierakšanu sanak cipars

Pirms tam jānoskaidro cik w no katra metra varēsi iegūt

Ne visiem ir atbilstoša grunts un pietiekami vietas kur ierakt
Offline
lietus
17. Apr 2017, 16:35 #2397

Kopš: 21. Nov 2004

Ziņojumi: 2054

Braucu ar:


17 Apr 2017, 16:14:40 @calibreens rakstīja:
Ko sakat par šādu ūdens sildīšanu Vakuuma panelis
Saprotu, ka 6 mēn gadā ir siltais ūdens, kamēr apkure atpūšās

Ljoti laba lieta, ja vasaras viduu ir liels siltuma pateerinjsh. Piemeeram baseina apsildei.
Offline
depo
17. Apr 2017, 16:41 #2398

Kopš: 09. Jan 2006

Ziņojumi: 20951

Braucu ar: Zirgu


17 Apr 2017, 16:34:06 @Chainsaw rakstīja:
Truba pati neko dārgi nemaksā, bet ar ierakšanu sanak cipars


Ekskavators neko daudz nemaksā, 25 Eiro/h.


Pirms tam jānoskaidro cik w no katra metra varēsi iegūt


Nebija kautkas 20w no metra?


Ne visiem ir atbilstoša grunts un pietiekami vietas kur ierakt


Kā to saprast atbilstoša? Tjipa, ja ir dzīvs māls vai kā?
Offline
JZ
17. Apr 2017, 16:41 #2399

Kopš: 31. May 2002

Ziņojumi: 9159

Braucu ar:


17 Apr 2017, 15:29:49 @Tikai_lasu rakstīja:

17 Apr 2017, 12:14:55 @JZ rakstīja:

un tad par jaudu - es nevaru iedomāties kā 20kW deglis var turpināt ekonomiski strādāt ar 3kW degšanas jaudu, ko tu te centies apgalvot, es saku ka tas turpina degt ar visiem 20kW īsākus intervālus un ar vien garākām dīkstāvēm, tas arī viss, ja tu zini kaut principālā līmenī kā var panākt 20kW skurstenī vilkmi dedzinot 3 sērkociņus, lūdzu, uzmanīgi klausos! un ja pateiksi ka - kāda vēl vilkme, kad ir ventilātors, es tulīt pat pārstāšu diskutēt, jo 'nav jēgas' (tm)

Ieslēdz smadzeni. Tieši tā pat kā mašīnai- samazina granulu padevi un nosūces ventilatora jaudu. Citiem vēl aiztaisās padeves gaisa klapīte. Jā, tavam katlam ir tikai neregulējams pieplūdes ventilators, jaudīgs, neekonomisks šneks, liela malkas kurtuve ar īsu un lielu dūmeju pa taisno skurstenī, viņu tiešām tie trīs sērkociņi neuzsildīs. Manējo uzsildīs. Iesit kaut vai googlē un apskaties mūsdienu granulu katlu konstrukcijas un vadību. Un kad tu to būsi izdarījis, painteresējies kas ir vilkmes ierobežotājs. Par ko tādu tu ar noteikti neesi neko dzirdējis.


es nevaru saprast kā tu _zini_ kas man ir par katlu...

ja tu samazini dedzināmo granulu apjomu (šneka padevi) un tai pat laikā samazini ventilātora plūsmas apjomu, tad kopējais silto dūmgāzu apjoms samazinās, un ja tu samazini to no tevis teiktajiem 20kW(100%) uz 3kW(14%), tad tev pilnīgi noteikti nepietiks siltuma, ar ko uzsildīt skursteni (nav runa par klasisko ogļu vai malkas katlu izplūdes gāzu temperatūrām, bet siltumu, kas nepieciešams skursteņa vilkmes nodrošināšanai kā tādai), kas spēj nodrošināt dūmgāzu izeju 20kW režīmā, tas būs auksts un tavam ventilātoram būs papildus jāpiepūlās, lai tās gāzes izpūstu ārā (1kubs gaisa, starp citu, sver ~1kg, ko parasti nākas pacelt 6-7m augstumā) - par to es runāju - nevis par tevis piminēto siltumatdevi pašā katlā, kur manam katlam nekas neiet pa tiešo skurstenī, bet caur siltummaiņa caurulēm, tieši tā kā tavam modernajam katlam

līdz ar to nav jēgas dot mazāk granulu un gaisa, jo tad dūmgāzes sāks kondensēties skurstenī un tas sāks aizaugt, nerunājot par vilkmes trūkumu, ko tavā iedomātajā (tieši iedomātajā, jo neticu ka tur patiešām tas katls samazina jaudu par 85%) kompensē ventilātors patērējot papildus elektrību

koka kurināšana nav pielīdzināma gāzei, kur degšana un izplūde ir vairākkārt tīrāka, tur tu vari spēlēties ar sildīšanas jaudu, bet ne kokam, es pat nezinu kur tu tādas gudrības esi salasījies... kokam, ja tas ir 20kw katls, tam ir jāstrādā tuvu max jaudai pēc iespējas ilgāku laiku - citi režīmi novedīs pie papildus apkopēm, skursteņu tīrīšanām vai vēl kā

un neredzu nekur neko no tevis par to gruzdēšanas bīstamību, jo es var būt kļūdijos iepriekš, neesu vēl kaut ko sapratis?
Offline
raikonens
17. Apr 2017, 16:51 #2400

Kopš: 17. Apr 2017

Ziņojumi: 29

Braucu ar:


17 Apr 2017, 16:41:05 @depo rakstīja:

17 Apr 2017, 16:34:06 @Chainsaw rakstīja:
Truba pati neko dārgi nemaksā, bet ar ierakšanu sanak cipars


Ekskavators neko daudz nemaksā, 25 Eiro/h.
Pirms tam jānoskaidro cik w no katra metra varēsi iegūt



Nebija kautkas 20w no metra?


Ne visiem ir atbilstoša grunts un pietiekami vietas kur ierakt


Kā to saprast atbilstoša? Tjipa, ja ir dzīvs māls vai kā?

Truba DN 40-zem 1EUR/m, glikols-zem 1 eur/l.
Jo mitrāka grunts, jo vairāk iegūstam no 1m. Sausā smiltī galīgi nav labi.
Offline