Online
Pašreiz BMWPower skatās 233 viesi un 11 reģistrēti lietotāji.
|
Tēma: Apkure, santehnika
Autors | Ziņojums |
Hadsons | | Kopš: 09. Aug 2006
Ziņojumi: 239
Braucu ar:
| Nu tas ir kvalitatīvs Oventrop vārsts ar normālu ar spirta sķidrumu pildītu galvu. Pieņemu ka atpakaļgaitas pieslēgums ar ir Oventrop. Uzliec uz Iphona app HyTool ar to sarēķini kāda radiatorā ir plūsma un pēc šīs instrukcijas saregulē atpakaļgaitas vārstu.
http://www.oventrop.de/en/products/hbtd/db_combi234_en.pdf | Offline | | |
hronists | | Kopš: 01. Sep 2008
No: Rīga
Ziņojumi: 14820
Braucu ar: Svensk hjul
|
04 Mar 2013, 14:29:08 Hadsons rakstīja:
Nu tas ir kvalitatīvs Oventrop vārsts ar normālu ar spirta sķidrumu pildītu galvu. Pieņemu ka atpakaļgaitas pieslēgums ar ir Oventrop. Uzliec uz Iphona app HyTool ar to sarēķini kāda radiatorā ir plūsma un pēc šīs instrukcijas saregulē atpakaļgaitas vārstu.
http://www.oventrop.de/en/products/hbtd/db_combi234_en.pdf
kā jau minēju - es no šī neko nejēdzu, tb, man nav ne mazākās sajēgas kādi cipari kur jābaksta.
ja tas kaut ko dod - atpakaļgaitas fiška ir uz 5 apgriezieniem laukā. pa manam - praktiski izskrūvēta. [ Šo ziņu laboja hronists, 04 Mar 2013, 14:47:00 ] | Offline | | |
Hadsons | | Kopš: 09. Aug 2006
Ziņojumi: 239
Braucu ar:
| Tad vienkārši ar seškantu aizgriez atpakaļgaitas vārstu pilnīgi ciet, pagaidi lai atdziest radiators, tad uzliec galvu uz 5 vai cik tur max vaļā, un lēnītēm griez atpakaļgaitu vaļā. tikko radiatorā parādās plūsma, tā arī atstāj. Ja tas nelīdz, tad jauns termostatvārsts. Sanistal, Komforts | Offline | | |
matrixxxx | | Kopš: 29. Apr 2005
No: Rīga
Ziņojumi: 8446
Braucu ar: 106 zirgiem
| Viens no Jums vareetu avataru nomainiit.
Savaadaak gruuti lasiit un liekas, ka Zbmono pats ar sevi sarunaajas. | Offline | | |
Lala | | Kopš: 16. Nov 2011
No: Rīga
Ziņojumi: 3381
Braucu ar: Visādiem pedāļiem un Svensonu kasti.
| Ar kādām naudām jārēķinās, lai uztaisītu apkures sistēmas projektu 1.5 stāva privātmājai? Kvadrātmetrus precīzi nezinu, bet kādi 200 varētu būt.
Jebšu iesakiet sakarīgu uzņēmumu/cilvēku. | Offline | | |
depo | | Kopš: 09. Jan 2006
Ziņojumi: 20943
Braucu ar: Zirgu
| Cik kw jaudiigu granulu katlu vajag uz 180m2 maaju ? | Offline | | |
dirtyice | | Kopš: 27. Oct 2008
No: Rīga
Ziņojumi: 483
Braucu ar: Iroc-Z, 126p, 4x4 ķenguru
|
20 Mar 2013, 00:46:33 depo rakstīja:
Cik kw jaudiigu granulu katlu vajag uz 180m2 maaju ?
http://www.grandeg.lv/?l=3&item_id=274#cik lielu? | Offline | | |
depo | | Kopš: 09. Jan 2006
Ziņojumi: 20943
Braucu ar: Zirgu
| o, ideaali, paldies. | Offline | | |
|
detonators | | Kopš: 22. Nov 2008
No: Rīga
Ziņojumi: 1331
Braucu ar: 335i
| Interesē gāzes apkures katla izbūves iespēja 2 stāvīgā dzīvoklī, daudzdzīvokļu mājā. Ja kāds nodarbojas vai var ieteikt kādu labu firmu, PM! | Offline | | |
MU96 | | Kopš: 26. Jan 2003
No: Jūrmala
Ziņojumi: 302
Braucu ar: BMW;KTM;MTB
|
20 Mar 2013, 01:06:16 dirtyice rakstīja:
20 Mar 2013, 00:46:33 depo rakstīja:
Cik kw jaudiigu granulu katlu vajag uz 180m2 maaju ?
http://www.grandeg.lv/?l=3&item_id=274#cik lielu?
Ir pietiekami daudz citu kvalitatīvāku ražotāju:
http://www.attack.sk/?run=produkt&id=267&lang=en
| Offline | | |
Burkaans | | Kopš: 02. Feb 2013
Ziņojumi: 1343
Braucu ar: E30 M54B30
|
20 Mar 2013, 01:06:16 dirtyice rakstīja:
20 Mar 2013, 00:46:33 depo rakstīja:
Cik kw jaudiigu granulu katlu vajag uz 180m2 maaju ?
http://www.grandeg.lv/?l=3&item_id=274#cik lielu?
180m2 mājai pilnīgi pietiek, 8kw, pasiltinātam šķūnim gan var 18kw.
Granulnieks apkalpošanā lētāks par siltumsūkni ha ha , ja parēķina kaut vai tīrīšanu granulu stiepšanu utt uz 10 ls nedēļā, apkures sezonā, tad pa 5 gadiem saskrien 1500 ls, plus skursteņslauķis utt. siltumsūknim klāt pa to laiku jāpieiet tikai intereses pēc
Lētāka uzstādīšana, kur , ja esošā mājā Ok, bet pie projektēšanas paredzot, nevajag skursteni, nevajag katlu māju, granulu šķūni, saskaitam pie izmaksām, un kur tad ir lētāk.
Kaut kur ne pa tēmu aizpļūtīju, jābrauc strādāt | Offline | | |
MU96 | | Kopš: 26. Jan 2003
No: Jūrmala
Ziņojumi: 302
Braucu ar: BMW;KTM;MTB
|
28 Mar 2013, 07:28:00 Burkaans rakstīja:
20 Mar 2013, 01:06:16 dirtyice rakstīja:
20 Mar 2013, 00:46:33 depo rakstīja:
Cik kw jaudiigu granulu katlu vajag uz 180m2 maaju ?
http://www.grandeg.lv/?l=3&item_id=274#cik lielu?
180m2 mājai pilnīgi pietiek, 8kw, pasiltinātam šķūnim gan var 18kw.
Granulnieks apkalpošanā lētāks par siltumsūkni ha ha , ja parēķina kaut vai tīrīšanu granulu stiepšanu utt uz 10 ls nedēļā, apkures sezonā, tad pa 5 gadiem saskrien 1500 ls, plus skursteņslauķis utt. siltumsūknim klāt pa to laiku jāpieiet tikai intereses pēc
Lētāka uzstādīšana, kur , ja esošā mājā Ok, bet pie projektēšanas paredzot, nevajag skursteni, nevajag katlu māju, granulu šķūni, saskaitam pie izmaksām, un kur tad ir lētāk.
Kaut kur ne pa tēmu aizpļūtīju, jābrauc strādāt
8kw siltumsūknis normāli strādās tikai 8 mēnešus gadā no 12, tas nozīmē to ka 4 mēneši gadā sildīsies ar papildus elektrības tenu kas iebūvēts siltumsūknī. Uzstādodt tik mazas jaudas siltumsūkni tavai ekanomijai beigas, visu ko esi 8 mēnešos ietaupījis 4 pakās. Labs siltumssūknis tikai ar kompresoru sildoties no 1kw elektrības varam iegūt 5kw siltuma. Sildoties ar lektrību 1kw pret 1kw.
Ja pie dotajiem parametriem 180kvm (pieņemam jaunbūve, labi siltināta)minimālais nepieciešamais watu daudzumus ir uz 1kvm nepieciešami 60wati, kas summā sastāda 11kw
| Offline | | |
artc | | Kopš: 23. Jul 2005
No: Rīga
Ziņojumi: 2934
Braucu ar: muti
| Ir jau arī siltuma sūkņi, kuriem nav iebūvēts elektriskais tens. Ražotājs jau ir paredzējis, ka siltumsūknim, pie nosacījuma, ka tas pareizi ir uzstādīts (ierokamā platībā, kW uz mājas m2), jaudas pietiks arī ziemas aukstākajos mēnešos. 11kW uz 180m2 būs par maz, jārēķina klāt būtu arī karstā ūdens sagatavošana, rezultātā uz 180m2 vajadzētu +- 12-14kW. | Offline | | |
PASSATizhi | | Kopš: 25. Jun 2009
No: Jūrmala
Ziņojumi: 8681
Braucu ar: 686hp
|
28 Mar 2013, 09:29:06 artc rakstīja:
Ir jau arī siltuma sūkņi, kuriem nav iebūvēts elektriskais tens. Ražotājs jau ir paredzējis, ka siltumsūknim, pie nosacījuma, ka tas pareizi ir uzstādīts (ierokamā platībā, kW uz mājas m2), jaudas pietiks arī ziemas aukstākajos mēnešos. 11kW uz 180m2 būs par maz, jārēķina klāt būtu arī karstā ūdens sagatavošana, rezultātā uz 180m2 vajadzētu +- 12-14kW.
nu neesmu dzirdējis nevienu gadijumu kad siltumsūknis pats spētu izvilkt visu gadu. ne platības, ne dziļurbuma | Offline | | |
artc | | Kopš: 23. Jul 2005
No: Rīga
Ziņojumi: 2934
Braucu ar: muti
| Pats vienkārši ar to nodarbojos, varu iedot pārsimts klientus, kuriem esam uzstādījuši siltumsūkni BEZ iebūvēta elektriskā tena un visi ir ļoti apmierināti. Pamatā gan neliekam glikola siltumsūkņus, bet gan tiešās iztvaikošanas (ieraktas tiek kapara cilpas, kurās iesmidzina freonu).
Nestrādā, jo liela daļa, lai pievilinātu klientu ar zemu cenu ieliek pārāk mazas jaudas siltumsūkni. Otrs variants, ka, uzstādot glikola siltumsūkni, ierok pārāk maz caurules, rezultātā ļoti ātri tiek izsaldēta zeme un uz ziemas otro pusi siltumsūknis vairs īsti nevar strādāt. Trešajā variantā ieliek mazākas jaudas siltumsūkni un starpībai pieliek eletrisko tenu. | Offline | | |
MU96 | | Kopš: 26. Jan 2003
No: Jūrmala
Ziņojumi: 302
Braucu ar: BMW;KTM;MTB
|
28 Mar 2013, 09:29:06 artc rakstīja:
Ir jau arī siltuma sūkņi, kuriem nav iebūvēts elektriskais tens. Ražotājs jau ir paredzējis, ka siltumsūknim, pie nosacījuma, ka tas pareizi ir uzstādīts (ierokamā platībā, kW uz mājas m2), jaudas pietiks arī ziemas aukstākajos mēnešos. 11kW uz 180m2 būs par maz, jārēķina klāt būtu arī karstā ūdens sagatavošana, rezultātā uz 180m2 vajadzētu +- 12-14kW.
Es jau tieši par to runāju ka ir pa mazu jauda, mans komentārs attiecas uz 8kw siltumūkni uz 180kvm. Tik jauku piemēru neesmu vēl LV redzējis ka pietiktu ar 60 wat uz kvadrātmetru. Tas minimums fāterlabdē | Offline | | |
|
qa | | Kopš: 09. Dec 2008
Ziņojumi: 1406
Braucu ar:
|
28 Mar 2013, 21:12:24 MU96 rakstīja:
28 Mar 2013, 09:29:06 artc rakstīja:
Ir jau arī siltuma sūkņi, kuriem nav iebūvēts elektriskais tens. Ražotājs jau ir paredzējis, ka siltumsūknim, pie nosacījuma, ka tas pareizi ir uzstādīts (ierokamā platībā, kW uz mājas m2), jaudas pietiks arī ziemas aukstākajos mēnešos. 11kW uz 180m2 būs par maz, jārēķina klāt būtu arī karstā ūdens sagatavošana, rezultātā uz 180m2 vajadzētu +- 12-14kW.
Es jau tieši par to runāju ka ir pa mazu jauda, mans komentārs attiecas uz 8kw siltumūkni uz 180kvm. Tik jauku piemēru neesmu vēl LV redzējis ka pietiktu ar 60 wat uz kvadrātmetru. Tas minimums fāterlabdē
Nevajag rekinat apkuri izejot no m2 daudzuma,pirma kluda jau ir m2 neviss m3,muizai 100m2 ari ar 10kw bus par maz. Otrkart individuali vajag skatities,ekas tipu,logu laukumu,siltinajumu un vel vesela kaudze faktoru kas to ietekme. Dzivojos vieta,kur ari sorit no rita bij -16 un mierigi apkure velk talu no taviem sapnu 60w,bet nav man 3m griesti,siltinajums ir 400mm griestos un virs ta vel velenu jumts,nemot vera vel faktoru ka galdnieks nosackojis uz logiem.
Doma tada,ka katrs objekts ir individuals,ta pat ka ,nav vienas idealas apkures. | Offline | | |
Burkaans | | Kopš: 02. Feb 2013
Ziņojumi: 1343
Braucu ar: E30 M54B30
| Labi bez pieņēmumiem, sausi fakti, mana māja 300m2 15 kw siltumsūknis Nibe, pirku bez teniem, lai lētāk, nevienu brīdi nav strādājis pat tuvu 50% laika pat pie -30, zemes kontūrs 600 tm kas ierakti VISS SVARĪGĀKAIS 1,8 līdz 2 metru dziļumā, un tādēļ viss strādā, tiem kam sūdīgi strādā siltumsūknis kontūrs 0,5-1m dziļumā
PS pats būvēju māju, raku kontūru, stellēju siltumsūkni utt. Nevienu brīdi neesmu nožēlojis savu izvēli.
Bija arī kāsis, viens klients, kam pirms trīs gadiem būveju māju un liku Nibe sūkni, zvana, ka noklājās apkure, izjaucu meklēt vainu - rezultātā hvz kāpēc bija noklājies apkures kontūra cirkulācijas sūknis Wilo ūber gudrais ar elektronisko vadību, sazvanījos ar nibistiem, un akceptēja ielikt parasto, nu vienīgais kāsis, bet arī vainīgs Wilo nevis Nibe.
| Offline | | |
PASSATizhi | | Kopš: 25. Jun 2009
No: Jūrmala
Ziņojumi: 8681
Braucu ar: 686hp
|
28 Mar 2013, 21:49:46 Burkaans rakstīja:
Labi bez pieņēmumiem, sausi fakti, mana māja 300m2 15 kw siltumsūknis Nibe, pirku bez teniem, lai lētāk, nevienu brīdi nav strādājis pat tuvu 50% laika pat pie -30, zemes kontūrs 600 tm kas ierakti VISS SVARĪGĀKAIS 1,8 līdz 2 metru dziļumā, un tādēļ viss strādā, tiem kam sūdīgi strādā siltumsūknis kontūrs 0,5-1m dziļumā
PS pats būvēju māju, raku kontūru, stellēju siltumsūkni utt. Nevienu brīdi neesmu nožēlojis savu izvēli.
Bija arī kāsis, viens klients, kam pirms trīs gadiem būveju māju un liku Nibe sūkni, zvana, ka noklājās apkure, izjaucu meklēt vainu - rezultātā hvz kāpēc bija noklājies apkures kontūra cirkulācijas sūknis Wilo ūber gudrais ar elektronisko vadību, sazvanījos ar nibistiem, un akceptēja ielikt parasto, nu vienīgais kāsis, bet arī vainīgs Wilo nevis Nibe.
es nespēju iedomāties 600m 2m dziļumā un cik tas viss izmaksāja? cik liela platība tam kontūram? dziļurbums ir labāks-sliktāks?
priekškam tad vel bija kamīns ar kreklu vajadzīgs?[ Šo ziņu laboja PASSATizhi, 28 Mar 2013, 22:21:29 ] | Offline | | |
Fandulis | | Kopš: 29. Nov 2004
Ziņojumi: 13367
Braucu ar: sipisnīku pi vuškom
| Urbumam jābūt labākam, tikai cik saprotu izmaksas ir diezgan labas. | Offline | | |
|
Moderatori: 968-jk, AV, BigArchi, BlackMagicWoman, Czars, GirtzB, Lafter, PERFS, RVR, SteelRat, VLD, linda, mrc, noisex, smudo
|