19 Nov 2009, 19:18:34 FOCUS rakstīja:
Jautajums - pirms nepilna pusgada tika iegadats 80l boileris. Sobrid ir ta ka karstais udens (no boilera) nak ar kau kadu smaku. Ko darit? Domaju izlaist udeni, bet nonemot trubas, nekas netek. Ka nolaist udeni? Varbut jaskruve apaksha vala, tur kur tas anods stav. ... mosh kads vares palidzet....tnx


it kā noņemot trubas vajadzētu arī kaut kam tecēt ārā, vismaz pa turieni, kur siltajam jānāk. ienākošajam vadam vēl priekšā ja ir, tad ir pretvārsts, caur kuru gan nekas netek.
tā kā skrūvē vien vaļā apakšu. ar ūdeni, ja ilgi nav tīrīts, parasti viss neiznāk. jāpaķeksē ar roku tad ārā.
Offline
Elksnis
21. Nov 2009, 12:42 #2062

Kopš: 18. Mar 2008

No: Rīga

Ziņojumi: 1583

Braucu ar:


21 Nov 2009, 12:12:11 roach rakstīja:
varbut kads zin kur varētu dabut kadu kontaktu atkritumu savacejiem kas varētu nolikt lielo konteineru pie majas uz paris dienam.... vajadzetu sodien vai rit!



Offline
Jur
21. Nov 2009, 12:46 #2063

Kopš: 29. Jan 2008

No: Rīga

Ziņojumi: 841

Braucu ar: 407SW


19 Nov 2009, 19:18:34 FOCUS rakstīja:
Jautajums - pirms nepilna pusgada tika iegadats 80l boileris. Sobrid ir ta ka karstais udens (no boilera) nak ar kau kadu smaku. Ko darit? Domaju izlaist udeni, bet nonemot trubas, nekas netek. Ka nolaist udeni? Varbut jaskruve apaksha vala, tur kur tas anods stav. ... mosh kads vares palidzet....tnx

Vispirms atslēdzam elektrības padevi!!!!
Ja pie uzstādišanas nav izveidots nolaišanas mezgls un dr°ošības vārsts ir bez ventīļa tad rikojamies šādi; aizveram ūdens padeves ventīli un visus maisītājus kas ir saistīti ar boileri , tad sagatavojam kādu bļodu vai spainīti un skrūvejam nost aukstā ūdens pieslēgu pirms rošības vārsta šai posma ūdeens mazliet tek tikai no pievada caurules , tad sagatavojam šļūteni ( var izmantot dušas lokano savienojumu) un skrūvejam nost drosības vārstu , kad vārsts ir nost tad ātrī liekam virsū šļūteni vai lokano. Lokano liekam kanalizācijā ,vanna ,poda un veram uz tuvaka maisītāja vaļā karstā ūdens ventīli un ejam uzpīpēt. Ūdens iztek un skŗūvējam nost lektrisko daļu un tiekam pie sildelementa kuru atlaižam un lēnām pakustinam apakšā izvietojot spaini vai bļodu kur iztecēt atlikušajam ūdenim.
Ūdens var būt ar lielu daļu visāda veida netīrumu kurus pēc tam ir apgrūtināti iztīrīt no drēbēm un mēbelēm vai citiem piederumiem , ievērojiet piesardzību ja boileris pirms tam netika atdzesēts ,ir aplaucēšanās briesmas.Iztīriet tilpni un attīriet sildelementu no visa veida aplikuma .

Smakas rodās no baktērijām ūdenī .Ja tev mājā ir ūdens mikstināšanas iekārta tad izjaucot boileri demontē anodu.
Vēl iemesls var būt zēma sildīšanas temp.C'un neliels ūdens patēriņš. Palielini ūdens sildīšanas temp.C'un izlaid sastāvējušos ūdeni .
Vēl retās reizēs ir bijis iekšējā klājuma defekts kurš atgādina kaut kādu sveķu kārtu, bet tādi sen netiek tirgoti.
Offline
janker
21. Nov 2009, 12:50 #2064

Kopš: 05. Mar 2009

No: Rīga

Ziņojumi: 220

Braucu ar: naglu kasti un pastkasti uz kapota


21 Nov 2009, 12:42:20 roach rakstīja:

21 Nov 2009, 12:12:11 roach rakstīja:
varbut kads zin kur varētu dabut kadu kontaktu atkritumu savacejiem kas varētu nolikt lielo konteineru pie majas uz paris dienam.... vajadzetu sodien vai rit!





google?
links
Offline
Elksnis
21. Nov 2009, 12:54 #2065

Kopš: 18. Mar 2008

No: Rīga

Ziņojumi: 1583

Braucu ar:

un cik no vineim strada brivdienas? domaju kads varbut zin kadu privato!
Offline
Jur
21. Nov 2009, 12:56 #2066

Kopš: 29. Jan 2008

No: Rīga

Ziņojumi: 841

Braucu ar: 407SW


21 Nov 2009, 12:23:41 k_be rakstīja:

19 Nov 2009, 19:18:34 FOCUS rakstīja:
Jautajums - pirms nepilna pusgada tika iegadats 80l boileris. Sobrid ir ta ka karstais udens (no boilera) nak ar kau kadu smaku. Ko darit? Domaju izlaist udeni, bet nonemot trubas, nekas netek. Ka nolaist udeni? Varbut jaskruve apaksha vala, tur kur tas anods stav. ... mosh kads vares palidzet....tnx


it kā noņemot trubas vajadzētu arī kaut kam tecēt ārā, vismaz pa turieni, kur siltajam jānāk. ienākošajam vadam vēl priekšā ja ir, tad ir pretvārsts, caur kuru gan nekas netek.
tā kā skrūvē vien vaļā apakšu. ar ūdeni, ja ilgi nav tīrīts, parasti viss neiznāk. jāpaķeksē ar roku tad ārā.


No siltā ūdens trūbas nekam nav jātek , jo boilera siltā ūdens izvada caurule atrodās tilpnes pašā augšā , ja nav ienākošā ūdens padeves no boilera neko dabūt āra nav iespējams , ar piebildi ka visas sistemās ir tehniskā kārtībā un pareizi uzmontētas. Askrūvējot sildelemenu lai nolaistu ūdeni tas ir dažu iekārtu sildelementa diamets var būt lielāks par 100 mm pie tilpuma 100litri , kā tu novadīsi tik daudz ūdens lai nesabojatu telpas izskatu?
Offline
Justas
21. Nov 2009, 13:00 #2067

Kopš: 02. Nov 2004

Ziņojumi: 496

Braucu ar:


21 Nov 2009, 12:54:25 roach rakstīja:
un cik no vineim strada brivdienas? domaju kads varbut zin kadu privato!

ss.lv
Lielaka dala strada brivdienas, bet pamekle vel ss.lv, konteinernieki medz likt savus sludeklus dazadas sadalas.
Offline
PolePosition
21. Nov 2009, 13:10 #2068

Kopš: 03. Feb 2007

Ziņojumi: 392

Braucu ar:


21 Nov 2009, 12:46:42 Jur rakstīja:

19 Nov 2009, 19:18:34 FOCUS rakstīja:
Jautajums - pirms nepilna pusgada tika iegadats 80l boileris. Sobrid ir ta ka karstais udens (no boilera) nak ar kau kadu smaku. Ko darit? Domaju izlaist udeni, bet nonemot trubas, nekas netek. Ka nolaist udeni? Varbut jaskruve apaksha vala, tur kur tas anods stav. ... mosh kads vares palidzet....tnx

Vispirms atslēdzam elektrības padevi!!!!
Ja pie uzstādišanas nav izveidots nolaišanas mezgls un dr°ošības vārsts ir bez ventīļa tad rikojamies šādi; aizveram ūdens padeves ventīli un visus maisītājus kas ir saistīti ar boileri , tad sagatavojam kādu bļodu vai spainīti un skrūvejam nost aukstā ūdens pieslēgu pirms rošības vārsta šai posma ūdeens mazliet tek tikai no pievada caurules , tad sagatavojam šļūteni ( var izmantot dušas lokano savienojumu) un skrūvejam nost drosības vārstu , kad vārsts ir nost tad ātrī liekam virsū šļūteni vai lokano. Lokano liekam kanalizācijā ,vanna ,poda un veram uz tuvaka maisītāja vaļā karstā ūdens ventīli un ejam uzpīpēt. Ūdens iztek un skŗūvējam nost lektrisko daļu un tiekam pie sildelementa kuru atlaižam un lēnām pakustinam apakšā izvietojot spaini vai bļodu kur iztecēt atlikušajam ūdenim.
Ūdens var būt ar lielu daļu visāda veida netīrumu kurus pēc tam ir apgrūtināti iztīrīt no drēbēm un mēbelēm vai citiem piederumiem , ievērojiet piesardzību ja boileris pirms tam netika atdzesēts ,ir aplaucēšanās briesmas.Iztīriet tilpni un attīriet sildelementu no visa veida aplikuma .

Smakas rodās no baktērijām ūdenī .Ja tev mājā ir ūdens mikstināšanas iekārta tad izjaucot boileri demontē anodu.
Vēl iemesls var būt zēma sildīšanas temp.C'un neliels ūdens patēriņš. Palielini ūdens sildīšanas temp.C'un izlaid sastāvējušos ūdeni .
Vēl retās reizēs ir bijis iekšējā klājuma defekts kurš atgādina kaut kādu sveķu kārtu, bet tādi sen netiek tirgoti.


Manuprāt tieši otrādi ir jāsamazina karstā ūdens temperatūra, lai nerastos tehniska peregara smakas.

Ja gribi iztīrīt kārtīgi boilera iekšpusi atjauc apakšu kur nāk anods, noņem no sienas boileri un aizved uz auto mazgātuvi ,lai ar spiedienu izmazgā , vairāk par 1 LS nepaprasīs .
Offline
Zhozefiine
21. Nov 2009, 13:22 #2069

Kopš: 14. Jun 2006

No: Rīga

Ziņojumi: 265

Braucu ar:

japalielina C !
Offline
k_be
21. Nov 2009, 16:42 #2070

Kopš: 05. Jun 2009

No: Rīga

Ziņojumi: 780

Braucu ar:

No siltā ūdens trūbas nekam nav jātek , jo boilera siltā ūdens izvada caurule atrodās tilpnes pašā augšā , ja nav ienākošā ūdens padeves no boilera neko dabūt āra nav iespējams , ar piebildi ka visas sistemās ir tehniskā kārtībā un pareizi uzmontētas. Askrūvējot sildelemenu lai nolaistu ūdeni tas ir dažu iekārtu sildelementa diamets var būt lielāks par 100 mm pie tilpuma 100litri , kā tu novadīsi tik daudz ūdens lai nesabojatu telpas izskatu?


no siltā šim tam ir jāiztek, jo tā caurule tomēr līdz pašai augšai neaiziet.

un gadījumā, ja jāskrūvē nost drošības vārsts, pie tilpuma 100l, ūdens spiediens ir visai pamatīgs, ja to boileri nenoņem pirms tam nost. kaut ko paspēt uzmaukt virsū ir pagrūti. kaut ko nošķiest tik un tā sanāks.

kādu laiku atpakaļ vairākkārt nācās jaukt ārā lielo sildītāju. liku apakšā ļoti lielo bļodu un tā tiku galā.

[ Šo ziņu laboja k_be, 21 Nov 2009, 16:43:44 ]

Offline
Pauljukas
21. Nov 2009, 22:57 #2071

Kopš: 12. Dec 2004

No: Rīga

Ziņojumi: 461

Braucu ar: 323i

Temperatūra viennozīmīgi jāpalielina. Baktērijas rodas pie pārāk zemas uzstādītas temperatūras. Vai pie maza patēriņa. Normāli tvertnē jāuztur temperatūra 60°C.
Baktēriju dzīve:
* 70 līdz 80 °C : Dezinfekcijas robeža
* Pie 66 °C : Baktērijas mirst 2 minūšu laikā
* Pie 60 °C : Baktērijas mirst 32 minūšu laikā
* Pie 55 °C : Baktērijas mirst 5 - 6 stundu laikā
* Virs 50 °C : Izdzīvo, bet nevairojas
* 35 līdz 46 °C : Ideāli vairošanās apstākļi

Var mēģināt nelaižot ārā ūdeni iznīdēt baktērijas. Tas notiek uzsildot tvertni līdz temperatūrai 70 - 75°C. Tad visu tilpumu izlej caur krānu podā! Dažos gadījumos šī procedūra jāatkārto.

Te bija iepriekš minēts ieteikums, ka ūdens atīrīšanas filtru gadījumā jāizrauj ir anods. Tas iespējams var palīdzēt atrisināt problēmu ar smakojošu ūdeni, bet šajā gadījumā ir jārēķinās ar to, ka tvertnes mūžs var samazināties. Pareizi būtu uzstādīt cita veida anodu, ko parasti neviens nedara jo tas vienkārši ir dārgs.

Offline
rolissx
21. Nov 2009, 23:39 #2072

Kopš: 03. Mar 2008

Ziņojumi: 768

Braucu ar: "Labvakar komandieris"

Vajadzeetu iepirkt 50x100x4000mm deeljus spaareem, nevajag daudz, tikai kaadus 6-8 gabalus, ir idejas kur skatiities?
Offline
subaru
22. Nov 2009, 10:34 #2073

Kopš: 17. Jun 2002

No: Rīga

Ziņojumi: 10296

Braucu ar: rokām uz stūres


21 Nov 2009, 12:42:20 roach rakstīja:

21 Nov 2009, 12:12:11 roach rakstīja:
varbut kads zin kur varētu dabut kadu kontaktu atkritumu savacejiem kas varētu nolikt lielo konteineru pie majas uz paris dienam.... vajadzetu sodien vai rit!






http://www.google.lv/
ieraksti - būvgružu izvešana

[ Šo ziņu laboja subaru, 22 Nov 2009, 10:34:56 ]

Online
Pauliic
22. Nov 2009, 11:27 #2074

Kopš: 01. Dec 2002

No: Rīga

Ziņojumi: 8769

Braucu ar: 10, 101

ir vēl rsc.lv

-----------------
http://www.tero.lv http://www.gridlistes.lv
http://www.izlietne.lv http://www.keyaccount.lv
Offline
PolePosition
22. Nov 2009, 11:30 #2075

Kopš: 03. Feb 2007

Ziņojumi: 392

Braucu ar:


21 Nov 2009, 22:57:11 Pauljukas rakstīja:
Temperatūra viennozīmīgi jāpalielina. Baktērijas rodas pie pārāk zemas uzstādītas temperatūras. Vai pie maza patēriņa. Normāli tvertnē jāuztur temperatūra 60°C.
Baktēriju dzīve:
* 70 līdz 80 °C : Dezinfekcijas robeža
* Pie 66 °C : Baktērijas mirst 2 minūšu laikā
* Pie 60 °C : Baktērijas mirst 32 minūšu laikā
* Pie 55 °C : Baktērijas mirst 5 - 6 stundu laikā
* Virs 50 °C : Izdzīvo, bet nevairojas
* 35 līdz 46 °C : Ideāli vairošanās apstākļi

Var mēģināt nelaižot ārā ūdeni iznīdēt baktērijas. Tas notiek uzsildot tvertni līdz temperatūrai 70 - 75°C. Tad visu tilpumu izlej caur krānu podā! Dažos gadījumos šī procedūra jāatkārto.

Te bija iepriekš minēts ieteikums, ka ūdens atīrīšanas filtru gadījumā jāizrauj ir anods. Tas iespējams var palīdzēt atrisināt problēmu ar smakojošu ūdeni, bet šajā gadījumā ir jārēķinās ar to, ka tvertnes mūžs var samazināties. Pareizi būtu uzstādīt cita veida anodu, ko parasti neviens nedara jo tas vienkārši ir dārgs.




Stāsts bija par smaku nevis par baktērijām!!!

P.S pie kādas temp izdalās katlakmens ??????
Offline
Pauljukas
22. Nov 2009, 12:05 #2076

Kopš: 12. Dec 2004

No: Rīga

Ziņojumi: 461

Braucu ar: 323i

Dēļ baktērijām arī rodas smaka!
Offline
Pauljukas
22. Nov 2009, 12:39 #2077

Kopš: 12. Dec 2004

No: Rīga

Ziņojumi: 461

Braucu ar: 323i


22 Nov 2009, 11:30:33 PolePosition rakstīja:

P.S pie kādas temp izdalās katlakmens ??????


Nevis katlakmens izdalās, bet tas veidojas!
Izdalās kakcijs un magnēzijs. No tiem arī veidojas katlakmens. To pie kādas temperatūras katlakmens sāk veidoties labāk zinās ķīmiķi un ūdensfiltru čaļi! Zinu tikai ka pie augstām temperatūrām.
Offline
DOPING
22. Nov 2009, 14:51 #2078

Kopš: 09. Sep 2005

No: Rīga

Ziņojumi: 5407

Braucu ar: BMW

Domaaju viesistabaa uztaisiit remontinju, tik ir aprtuukushaas svaigas idejas...

vai kaads nevar ieteikt web adreses, kur vareetu pamekleet viesistabu interjera idejas dziivoklim???

kautko liidziigu shitiem:

http://www.lnt.lv/lv/shows/majokla_jautajums/videos/

http://www.school-remont.tv/

-----------------
Piedāvāju jaunas auto daļas, eļļas, riepas, piekares daļas utt...
Offline
DOPING
22. Nov 2009, 14:57 #2079

Kopš: 09. Sep 2005

No: Rīga

Ziņojumi: 5407

Braucu ar: BMW


22 Nov 2009, 14:54:05 adolfs rakstīja:
ieraksti living room interior

tur dikti daudz lieka fufelja...
domaaju, moshka kaads pa taisno ieteiks kaadu forshu saitu...

-----------------
Piedāvāju jaunas auto daļas, eļļas, riepas, piekares daļas utt...
Offline
Jur
22. Nov 2009, 18:19 #2080

Kopš: 29. Jan 2008

No: Rīga

Ziņojumi: 841

Braucu ar: 407SW


21 Nov 2009, 16:42:56 k_be rakstīja:
No siltā ūdens trūbas nekam nav jātek , jo boilera siltā ūdens izvada caurule atrodās tilpnes pašā augšā , ja nav ienākošā ūdens padeves no boilera neko dabūt āra nav iespējams , ar piebildi ka visas sistemās ir tehniskā kārtībā un pareizi uzmontētas. Askrūvējot sildelemenu lai nolaistu ūdeni tas ir dažu iekārtu sildelementa diamets var būt lielāks par 100 mm pie tilpuma 100litri , kā tu novadīsi tik daudz ūdens lai nesabojatu telpas izskatu?


no siltā šim tam ir jāiztek, jo tā caurule tomēr līdz pašai augšai neaiziet.

un gadījumā, ja jāskrūvē nost drošības vārsts, pie tilpuma 100l, ūdens spiediens ir visai pamatīgs, ja to boileri nenoņem pirms tam nost. kaut ko paspēt uzmaukt virsū ir pagrūti. kaut ko nošķiest tik un tā sanāks.

kādu laiku atpakaļ vairākkārt nācās jaukt ārā lielo sildītāju. liku apakšā ļoti lielo bļodu un tā tiku galā.


Iepriekš rakstiju par spaini vai bļodu , a tu domāji ko ar dara! Drošības vārstu noskrūvejot iztek arī neliels ūdens daudzums (max daži litri) , atlikušo ūdens daudzumu notur vaakums kas izveidojās tvertnē .
Ja ir aizvērtī visi maisītāji un un ventīļi kuri apsaistē ar boileri tad ūdens sppiediens ir tikai ūdens stabs . Ja tas ir 100 litru boileris kura vertikālais augstums ir apmēram 100 cm , tad max spiediens var sasniegt 0,1 atmosfēra .