Autors | Ziņojums |
m12 | |
 Kopš: 04. Jan 2011
No: Jelgava
Ziņojumi: 546
Braucu ar: 955
| Ārī plānā neliela koka karkasa būve, varbūt kāds no spečukiem var pakomentēt manu pīrāgu:
No Iekšpuses:
Riģipsis
PVC plēve - tvaika izolācija
Ruļļu vate (lambda ~40) 200mm /konstrukcijas statņi - 200mm
OSB 12mm
Fasādes vate 50 /koka latas (horizontāli) 50mm
Difūzijas plēve
Gaisa sprauga/lata (vertikāli) 25mm
Vagonka horizontāli
Is it ok? 
Kautkā aizdomīgi liekas, ka aiz tās vagonkas var tikt peles un citi mēsli un caur to difuzijas plēvi izrakņāt to fasādes vati, bet velvienu kārtu likt osb arī negribās  
Edit:
Vai varbūt var starp fasādnieci nelikt latas, un ārējās gaisa šķirkārtas 25mm latas var skrūvēt pa virsu tai vatei? 
PS Kā atrast to u vertību calc?  [ Šo ziņu laboja m12, 20 Mar 2017, 07:40:13 ] |
Offline | |
|
-Edm-  | |
 Kopš: 19. Dec 2007
No: Rīga
Ziņojumi: 18124
Braucu ar: fenšuj systems.LTR.
| gruntēt vajag gan pirms špaktelēšanas gan pēc slīpēšanas obligati un uz grunti neekonomējot 
-----------------
|
Offline | |
|
MPBK | |
 Kopš: 24. Feb 2012
No: Jūrmala
Ziņojumi: 1944
Braucu ar: 500 un 800
|
20 Mar 2017, 07:36:08 @m12 rakstīja:
Ārī plānā neliela koka karkasa būve, varbūt kāds no spečukiem var pakomentēt manu pīrāgu:
No Iekšpuses:
Riģipsis
PVC plēve - tvaika izolācija
Ruļļu vate (lambda ~40) 200mm /konstrukcijas statņi - 200mm
OSB 12mm
Fasādes vate 50 /koka latas (horizontāli) 50mm
Difūzijas plēve
Gaisa sprauga/lata (vertikāli) 25mm
Vagonka horizontāli
Is it ok? 
Kautkā aizdomīgi liekas, ka aiz tās vagonkas var tikt peles un citi mēsli un caur to difuzijas plēvi izrakņāt to fasādes vati, bet velvienu kārtu likt osb arī negribās  
Edit:
Vai varbūt var starp fasādnieci nelikt latas, un ārējās gaisa šķirkārtas 25mm latas var skrūvēt pa virsu tai vatei? 
PS Kā atrast to u vertību calc? 
Ruļļu vati parasti izvairās likt vertikāli.
OSB vietā ārpusē labāk izvēlēties kaut ko ar labāku tvaika caurlaidību, piem. kokšķiedru plāksni.
Pret pelēm jāliek metāla sietu. |
Offline | |
|
AVI  | |
 Kopš: 09. Dec 2004
No: Rīga
Ziņojumi: 10233
Braucu ar: Air baltic
|
20 Mar 2017, 07:36:08 @m12 rakstīja:
Ārī plānā neliela koka karkasa būve, varbūt kāds no spečukiem var pakomentēt manu pīrāgu:
No Iekšpuses:
Riģipsis
PVC plēve - tvaika izolācija
Ruļļu vate (lambda ~40) 200mm /konstrukcijas statņi - 200mm
OSB 12mm
Fasādes vate 50 /koka latas (horizontāli) 50mm
Difūzijas plēve
Gaisa sprauga/lata (vertikāli) 25mm
Vagonka horizontāli
Is it ok? 
Kautkā aizdomīgi liekas, ka aiz tās vagonkas var tikt peles un citi mēsli un caur to difuzijas plēvi izrakņāt to fasādes vati, bet velvienu kārtu likt osb arī negribās  
Edit:
Vai varbūt var starp fasādnieci nelikt latas, un ārējās gaisa šķirkārtas 25mm latas var skrūvēt pa virsu tai vatei? 
PS Kā atrast to u vertību calc? 
Riģipsis x2 horizonātāli, vertikāli;
Riģipša profils vai latojums 25mm - 45mm (kalibrēts);
ELT-KRAFT VCL aktīvā tvaika barjera;
ISOVER KL40 G3 touch Minerālvate plāksnēs, 50mm x1;
ROCKWOOL Rockslab Akmens vate plāksnēs, 50mm x3;
ISOPLAAT kokšķiedras pretvēja plāksne, 25mm;
Gaisa sprauga/lata (vertikāli) 45mm (kalibrētā);
Apdares dēlis horizontāli.

----------------- Omega-3 Omega-6 best performance
RomboutsUNMalongo kafija
PM |
Offline | |
|
m12 | |
 Kopš: 04. Jan 2011
No: Jelgava
Ziņojumi: 546
Braucu ar: 955
| Danke par atbildēm 
Tā aktīvā tvaika barjera ir laba ideja, lai nav jātaisa burtiski plēves siltumnīca 
Bet aiz rigipsa var likt papildus vati starp latām (pirms tvaika barjeras),vai tomēr ir risks ka telpas mitrums iesūksies un neizžūs? 
Vai arī 200mm ir pietiekami vates un pohjola vairāk nevajag  |
Offline | |
|
AVI  | |
 Kopš: 09. Dec 2004
No: Rīga
Ziņojumi: 10233
Braucu ar: Air baltic
| Grauzēji un cita draza var tikt aiz ārējās apdares pa apakšējo gaisa spraugu, un arī pa augšējo (kuras obligāti ir jāatstāj). Vienkārši jāatceras pa perimetru ielikt metāla sietu un plastmasas sietu virs tā, lai vēl pūžņotāji nesalido.
----------------- Omega-3 Omega-6 best performance
RomboutsUNMalongo kafija
PM |
Offline | |
|
AVI  | |
 Kopš: 09. Dec 2004
No: Rīga
Ziņojumi: 10233
Braucu ar: Air baltic
|
20 Mar 2017, 09:41:55 @m12 rakstīja:
Danke par atbildēm 
Tā aktīvā tvaika barjera ir laba ideja, lai nav jātaisa burtiski plēves siltumnīca 
Bet aiz rigipsa var likt papildus vati starp latām (pirms tvaika barjeras),vai tomēr ir risks ka telpas mitrums iesūksies un neizžūs? 
Vai arī 200mm ir pietiekami vates un pohjola vairāk nevajag 
Es neesmu celtnieks. 
Vnk ja tvaika barjeru liek ar domu, ka, ja tvaiks tur arī parādīsies, tas lēnām pats iztvaiko esot uz plēves vai notek lejā.
Vai ir labi, ka tvaiks paliks starp riģispi un vati lai atbild speciālisti.
Es personīgi liktu latojumu (horizontāli), saliktu vēl tos 50mm un tad tvaika barjeru, atkal latojums (vertikāli), un riģipsis.
Vai tavā gadījumā to vajag pie 200mm, izvērtē pats.
----------------- Omega-3 Omega-6 best performance
RomboutsUNMalongo kafija
PM |
Offline | |
|
MPBK | |
 Kopš: 24. Feb 2012
No: Jūrmala
Ziņojumi: 1944
Braucu ar: 500 un 800
|
20 Mar 2017, 09:41:55 @m12 rakstīja:
Danke par atbildēm 
Tā aktīvā tvaika barjera ir laba ideja, lai nav jātaisa burtiski plēves siltumnīca 
Bet aiz rigipsa var likt papildus vati starp latām (pirms tvaika barjeras),vai tomēr ir risks ka telpas mitrums iesūksies un neizžūs? 
Vai arī 200mm ir pietiekami vates un pohjola vairāk nevajag 
Iekšpusē pirms tvaika barjeras var likt vati, tur neveidojās rasas punkts un nav uztraukuma par kondensātu. Veido 50mm karkasu starp reģipsi un plēvi kurā izvieto komunikācijas un pēctam aizpilda ar vati, tādejādi samazinās iespēja ar komunikācijām sabojāt tvaika barjeru. |
Offline | |
|
|
kola | |
Kopš: 08. Jan 2017
No: Rīga
Ziņojumi: 131
Braucu ar: E46
| Ir doma uztaisīt remontu daudzstāvu mājas 1 stāva dzīvoklī.Bet ir pārdomas par grīdu.Pagaidām kā jau krievu laikos celta māja stāv lāgas un pa virsu dēļu grīda.Iesakiet kā rīkoties (likt vati vai keramzītu) lai gan nosliltinātu un lai nenāktu mitrums no pagraba. |
Offline | |
|
-Edm-  | |
 Kopš: 19. Dec 2007
No: Rīga
Ziņojumi: 18124
Braucu ar: fenšuj systems.LTR.
|
20 Mar 2017, 10:27:03 @kola rakstīja:
Ir doma uztaisīt remontu daudzstāvu mājas 1 stāva dzīvoklī.Bet ir pārdomas par grīdu.Pagaidām kā jau krievu laikos celta māja stāv lāgas un pa virsu dēļu grīda.Iesakiet kā rīkoties (likt vati vai keramzītu) lai gan nosliltinātu un lai nenāktu mitrums no pagraba.
likt vati vai putjiku un ieliet estrihu 
-----------------
|
Offline | |
|
-Edm-  | |
 Kopš: 19. Dec 2007
No: Rīga
Ziņojumi: 18124
Braucu ar: fenšuj systems.LTR.
|
20 Mar 2017, 10:27:03 @kola rakstīja:
Ir doma uztaisīt remontu daudzstāvu mājas 1 stāva dzīvoklī.Bet ir pārdomas par grīdu.Pagaidām kā jau krievu laikos celta māja stāv lāgas un pa virsu dēļu grīda.Iesakiet kā rīkoties (likt vati vai keramzītu) lai gan nosliltinātu un lai nenāktu mitrums no pagraba.
likt vati vai putjiku un ieliet estrihu 
-----------------
|
Offline | |
|
MPBK | |
 Kopš: 24. Feb 2012
No: Jūrmala
Ziņojumi: 1944
Braucu ar: 500 un 800
|
20 Mar 2017, 10:27:03 @kola rakstīja:
Ir doma uztaisīt remontu daudzstāvu mājas 1 stāva dzīvoklī.Bet ir pārdomas par grīdu.Pagaidām kā jau krievu laikos celta māja stāv lāgas un pa virsu dēļu grīda.Iesakiet kā rīkoties (likt vati vai keramzītu) lai gan nosliltinātu un lai nenāktu mitrums no pagraba.
Nolīmē ar putjiku pagraba griestus, būs gan siltuma gan tvaika izolācija  |
Offline | |
|
wl | |
Kopš: 08. Mar 2009
Ziņojumi: 812
Braucu ar: bmw
|
19 Mar 2017, 22:53:57 @MPBK rakstīja:
19 Mar 2017, 22:51:55 @HeyTolsty rakstīja:
19 Mar 2017, 22:29:21 @MPBK rakstīja:
19 Mar 2017, 22:26:06 @wl rakstīja:
Ātrs jautājums - vai pēc špaktelēšanas, kas veikta uz reģipša, ir jāliek grunts ( pirms krāsošanas )?
Obligāti
es pirms tam, visu to herņu noslīpētu, bet katrs jau dara kā grib 
Es pieļāvu ka viņš pirms krāsošanas to špakteli ir noslīpējis 
Jā, protams ir noslīpēts, jautājums bija par krāsošanu.
Paldies! |
Offline | |
|
tg
| |
Kopš: 09. Mar 2009
Ziņojumi: 969
Braucu ar: Ar ko pagadās
| Sveiki!
Vajadzīgs cilvēks, kas logiem var uztaisīt apdari - varbūt kāds ar to nodarbojas vai zin kādu tādu |
Offline | |
|
elwys | |
 Kopš: 16. Aug 2009
No: Rīga
Ziņojumi: 494
Braucu ar: Mogo atbalstu
| Varat kaut ko ieteikt gāzes apkures uzstādīšnai dzīvoklī? Ir no LG saņemti tehniskie noteikumi, kurš taisa/realizē projektus? Kas vēl jāņem vērā? |
Offline | |
|
bepino | |
 Kopš: 01. Nov 2004
No: Rīga
Ziņojumi: 2205
Braucu ar: Radziņu
| Kā labāk siltināt dzīvokli no iekšpuses? Dzīvoklis ēkas galā, līdz ar to, laika gaitā jau ir izveidojies pelējums stūros, gar to sienu. Ēkas ārpusi neviens vēl ilgi nesiltinās, tādēļ gribu nosiltināt no iekšpuses. Labāk vati vai puķiku izmantot?

PS. Pērku celtniecības čekus par šo gadu. PM
|
Offline | |
|
|
GirtzB  | |
 Kopš: 15. May 2002
No: Rīga
Ziņojumi: 22149
Braucu ar: 2x(R6+LSD)
|
20 Mar 2017, 15:54:18 @bepino rakstīja:
Kā labāk siltināt dzīvokli no iekšpuses? Dzīvoklis ēkas galā, līdz ar to, laika gaitā jau ir izveidojies pelējums stūros, gar to sienu. Ēkas ārpusi neviens vēl ilgi nesiltinās, tādēļ gribu nosiltināt no iekšpuses. Labāk vati vai puķiku izmantot?

neko...
PS. Pērku celtniecības čekus par šo gadu. PM
----------------- Braukt ir priex.
Tikai R6, S54B32 + 2JZ-GE |
Offline | |
|
kasperix | |
 Kopš: 25. Nov 2006
No: Rīga
Ziņojumi: 254
Braucu ar: 159 Ti
| Kā ir ar šo? www.gamo.lv. Vai ir kāds saskāries? [ Šo ziņu laboja kasperix, 20 Mar 2017, 15:57:07 ] |
Offline | |
|
bepino | |
 Kopš: 01. Nov 2004
No: Rīga
Ziņojumi: 2205
Braucu ar: Radziņu
|
20 Mar 2017, 15:56:00 @GirtzB rakstīja:
20 Mar 2017, 15:54:18 @bepino rakstīja:
Kā labāk siltināt dzīvokli no iekšpuses? Dzīvoklis ēkas galā, līdz ar to, laika gaitā jau ir izveidojies pelējums stūros, gar to sienu. Ēkas ārpusi neviens vēl ilgi nesiltinās, tādēļ gribu nosiltināt no iekšpuses. Labāk vati vai puķiku izmantot?

neko...
PS. Pērku celtniecības čekus par šo gadu. PM
Varētu par šo sīkāk? |
Offline | |
|
GirtzB  | |
 Kopš: 15. May 2002
No: Rīga
Ziņojumi: 22149
Braucu ar: 2x(R6+LSD)
| Ko par "neko" sīkāk skaidrot?
Bezjēdzīgi iztērēta nauda un laiks. Labāk sakārto apkuri.
----------------- Braukt ir priex.
Tikai R6, S54B32 + 2JZ-GE |
Offline | |
|